ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Серия 900E
Руководство по эксплуатации
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
2
Для моделей E1 (220В) подключение питающего кабеля производиться к клеммам R и T.
Тип
Клемма
Наименование
Описание
Питание
цепей
управления
+10V-GND
Выходное
напряжение
10В DC
Обеспечьте питанием внешние приборы с
напряжением 10В DC и с максимальным выходным
током 10мА. Обычно клеммы используются в
качестве источника питания для внешнего
потенциометра. Диапазон сопротивления
потенциометра должно составлять 1-5 кОм
Аналоговый
вход
AI1-GND
Аналоговый
вход №1
1. Диапазон входного напряжения: 0-10 В DC
2. Входное сопротивление: 22 кОм
Дискретные
входа
DI1- GND
Вход №1
1. Изолированные дискретные входа
2.Входное сопротивление: 2.4кОм
DI2-GND
Вход №2
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
3
RUN/STOP кнопка ПУСК/СТОП частотного преобразователя
PRGM кнопка отвечает за вход в системное меню и изменения параметров частотного
преобразователя. Нажатие кнопки в течении 1 секунд является подтверждением выбранного
параметра или входом в меню первого или второго уровня. Нажатие кнопки в течении 3 секунд
возвращает в предыдущее меню.
▲▼ данные кнопки помогают выбирать и изменять параметры.
1.1.1 F0 Группа параметров
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
F0-00
Мощность двигателя
0.1
999.9
кВт
Установите данный параметр с шильдика двигателя.
F0-01
Напряжение двигателя
1
500
В
Установите данный параметр с шильдика двигателя.
F0-02
Номинальный ток двигателя
0.01
99.99
A
Установите данный параметр с шильдика двигателя.
F0-03
Частота двигателя
0
500.0
Гц
Установите данный параметр с шильдика двигателя.
F0-04
Скорость двигателя
1
9999
Об/м
ин
Установите данный параметр с шильдика двигателя.
F0-05
Коэффициент обратной ЭДС
0
999.9
В
Этот параметр задается как коэффициент обратной ЭДС синхронного двигателя.
F0-06
Автомат. настройка двигателя
0
3
-
0: Настройка не выполняется.
1: Статическая настройка ез нагрузки).
2: Динамическая настройка нагрузкой).
F0-16
Верхний предел крутящего момента
-200.0
+200.0
%
F0-17
Компенсация мертвой зоны
0
1
-
0 отключить, 1 включить.
F0-18
Обратная связь по напряжению
0
1
-
0 отключить, 1 включить.
F0-19
Выбор источника команды
0
3
-
0: Панель управления. Нажмите кнопку RUN для запуска двигателя и нажмите кнопку
STOP для остановки.
1: Управление через клеммы DI. ЧП управляется непосредственно с помощью
встроенных клемм DI1 и DI2. По умолчанию DI1 управляет прямым вращением, а DI2 -
обратным.
2. Зарезервировано
3: ЧП запускается автоматически после включения питания сети. Используйте параметр
F2-22 для установки времени задержки.
F0-20
Выбор источника основной частоты
0
9
-
0: дискретная уставка с помощью стрелочек ▼▲, сохраняется значение после снятия
напряжения.
1: внутренний потенциометр
2: аналоговый вход AI1 (0-10В)
F0-21
Режим остановки
0
1
-
0: Плавное торможение. ЧП плавно снизит частоту двигателя до 0.
1: Останов на выбеге. ЧП момента отключает выходную мощность, двигатель
останавливается по инерции.
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
4
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
F0-23
Время разгона
0.1
500.0
сек
Время разгона двигателя с ц до значения указанного в параметре F0-33.
F0-24
Время торможения
0.1
500.0
сек
Время торможения двигателя с значения указанного в параметре F0-33 до ц.
F0-25
Режим определения начального
положения синхронного двигателя
0
1
-
0: Проверять перед каждым запуском.
1: Не проверять.
F0-26
Определение исходного положения
синхронного двигателя. Начальное
значение тока
5
180
%
F0-27
Переключение параметров дисплея
главного меню
0
1
-
0: Переключение запрещено.
1: Переключение разрешено.
F0-28
Изменение параметров в меню
0
1
-
0: Изменение параметров разрешены.
1: Изменения параметров запрещены.
Если параметр равен 1, то нельзя вносить никакие изменения в параметры ЧП.
F0-29
Установка пароля
0
9999
-
ЧП можно защитить паролем для несанкционированного изменения настроек.
Установите нужны пароль в данном параметре. После выхода в главное меню
тображение частоты) пароль вступит в силу. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПАРОЛЬ!
F0-31
Сброс к заводским настройкам
0
9999
-
1: Сброс настроек к заводским
F0-32
Коэффициент отображения скорости
загрузки
9.999
-
F0-33
Верхний предел частоты
F0-34
500.0
Гц
F0-34
Нижний предел частоты
0.0
F0-33
Гц
F0-35
Значение тока заклинивания двигателя
0
200
A
F0-36
Время повторного запуска после
заклинивания двигателя
0.0
999.9
0.1с
1.1.2 F2 Группа параметров
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
F2-00
DI1 Выбор функции
0
31
-
0: Не используется
1: Движение вперед
2: Движение назад
3: Сброс аварии
4: Остановка по инерции
5: Пауза запуска
6: Внешний сигнал аварии ормально-открытый контакт)
7: Внешний сигнал аварии (нормально-закрытый контакт)
F2-02
Коэффициент усиления AI1
0
20.00
-
Например, если установить значение 2 в этом параметре, то при подаче сигнала 5В
будет установлена максимальная частота.
F2-03
Коэффициент смещения AI1
-10.0
10.0
В
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
5
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
Например, если установить значение 2 в этом параметре, тогда выходной сигнал
может обеспечить преобразователю частоты работать на максимальной частоте.
F2-04
Предустановленная частота
0.0
F0-09
Гц
Когда режим настройки данной частоты выбран как искретная уставка» этот параметр
устанавливает начальное значение для частоты ЧП. После изменения установленной
частоты с помощью клавиши "▲▼" этот параметр временно станет недействительным,
если этот параметр не будет изменен снова.
F2-05
Выполнение действия ниже нижней
предельной частоты
0
2
-
0Работа на нижней предельной частота
1Останов
2Работать на нулевой скорости
Когда установленная частота ниже нижней предельной частоты, с помощью этого параметра
можно выбрать рабочее состояние преобразователя.
F2-06
Частота импульса 1
0.0
F0-33
Гц
F2-07
Амплитуда частоты импульса
0.0
F0-33
Гц
F2-09
Общее время работы ЧП
0
9999
ч
Когда накопленное время включения преобразователя частоты превышает это значение,
преобразователь частоты сообщает об ошибке Err20 как о неисправности. Этот параметр не
работает, если он установлен в 0.
F2-10
Текущая частота регулируется в зависимости
от температуры
0
1
-
Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора высокая, он
автоматически снижает частоту, чтобы уменьшить повышение температуры преобразователя
частоты. Когда температура радиатора снижается, частота постепенно возвращается к
заданному значению. Если значение равно 0, этот параметр отключен.
F2-11
Начальная температура радиатора для
регулирования частоты
0
150
Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора превышает
заданное значение этого параметра, включается функция F2-10 и частота регулируется в
зависимости от температуры.
F2-12
Время регулировки частоты по
температуре
0.1
50.0
сек
Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора превышает
заданное значение параметра F2-11, частота начинает регулироваться по истечении
заданного времени F2-12.
F2-14
Включение защиты
0000
1111
-
0: Защита отключена 1Защита включена
Первый бит: защита от перегрузки двигателя
Десятый бит: защита от потери выходной фазы
Сотый бит: защита от потери входной фазы
Тысячный бит: защита от КЗ на землю при включении питания
F2-15
Количество автоматических сбросов
неисправностей
0
20
раз
Количество раз, когда преобразователь частоты может автоматически сбрасываться
после подачи сигнала о неисправности. После превышения этого значения
преобразователь частоты остается в состоянии неисправности. Если значение
установлено равным 0, функция автоматического сброса отключена.
F2-16
Интервал между автоматическим
сбросом неисправности
0.1
100.0
сек
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
6
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
Время ожидания между сигнализацией о неисправности преобразователя частоты и
включенным автоматическим сбросом неисправности.
F2-22
Время задержки автоматического
запуска ЧП
0
3600
сек
F2-23
Режим работы встроенного вентилятора
0
1
-
0: Вентилятор включается, когда температура радиатора превышает 45 °C.
1: Вентилятор принудительно включается при запуска ЧП.
F2-24
DI2 Выбор функции
0
35
-
Аналогично параметру F2-00
1.1.3 F3 Группа параметров
Параметр
Описание
MIN
значение
MAX
значение
Ед.
изм
F3-00
Режим управления двигателем
0
2
-
0Управление V/F
F3-01
Увеличение крутящего момента
0
30.0
%
При большом увеличении крутящего момента слишком велика вероятность, что
двигатель будет перегреваться, а ЧП может выйти из строя при перегреве по току. При
большой нагрузке и недостаточном пусковом моменте двигателя рекомендуется
увеличить этот параметр. При небольшой нагрузке крутящий момент может быть
уменьшен.
F3-02
Частота отключения повышения
крутящего момента
0.0
F0-33
Гц
Ниже этой частоты повышение крутящего момента выполняется, а выше установленной
частоты повышение крутящего момента отключается.
F3-03
Ток срабатывания при перегрузке по току
остановки
50
200
%
F3-04
Напряжение срабатывания при
перенапряжении
200.0
2000.0
В
F3-05
Отслеживание скорости при старте
0
1
-
0: Запуск без отслеживания скорости двигателя
1: Запуск двигателя с отслеживанием скорости двигателя
Когда ЧП запускается, возникает небольшая временная задержка для определения
частоты вращения двигателя и управления ею исходя из текущей частоты вращения
двигателя.
F3-06
Текущий контур отслеживания скорости
Kp
0
1000
-
Параметры F3-06-F3-09 не обязательно должны устанавливаться пользователем.
F3-07
Текущий контур отслеживания скорости
Ki
0
1000
-
F3-08
Текущее значение отслеживания
скорости
30
200
%
F3-09
Нижний предел отслеживания скорости
5
100
%
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
7
2.1 Параметры мониторинга
Параметры контроля ЧП могут быть только считаны и не могут быть изменены.
Параметр
Описание
Ед. измерения
U0-00
Рабочее состояние. 1 работа вперед, 2 работа назад, 3 стоп.
-
U0-01
Код ошибки
-
U0-02
Установленная частота
0.1Гц
U0-03
Рабочая частота
0.1Гц
U0-04
Скорость двигателя
Об/мин
U0-05
Выходное напряжение
В
U0-06
Выходной ток
0.1A
U0-07
Выходная мощность
0.1кВт
U0-08
Напряжение на шине DC
В
U0-09
Выходной крутящий момент
0.1Нм
3.1 Неисправности и решения
Название
ошибки
Код на
диплее
Возможные причины
Решения проблемы
Защита блока
управления ЧП
Err01
1. Выходная цепь заземлена или
закорочена.
2. Кабель до двигателя слишком
длинный
3. Неисправен модуль ЧП
1. Устраните внешние
неисправности.
2. Установите реактор или
выходной фильтр
3. Обратитесь за технической
поддержкой
Перегрузка по
току при
ускорении
Err02
1. Метод управления векторный,
без идентификации параметров.
2. Время разгона слишком короткое
3. Ручное увеличение крутящего
момента или кривая V/F не
подходят
4. Модель инвертора имеет
слишком малый класс мощности.
1. Выполните автоматическую
настройку двигателя.
2. Увеличьте время разгона.
3. Отрегулируйте ручное
увеличение крутящего момента
или кривую V/F.
4. Выберите инвертор с более
высокой номинальной
мощностью
Перегрузка по
току при
постоянной
скорости
Err04
1. Выходная цепь заземлена или
закорочена.
2. Модель инвертора имеет
слишком малый класс мощности.
1. Устраните внешние
неисправности.
2. Выберите инвертор с более
высокой номинальной
мощностью
Перенапряжение
при ускорении
Err05
1. Входное напряжение слишком
высокое.
2. Время разгона слишком
короткое.
1. Отрегулируйте напряжение до
нормального диапазона.
2. Увеличьте время разгона.
Перенапряжение
при постоянной
скорости
Err07
1. Входное напряжение слишком
высокое.
2. Во время работы двигатель
приводится в действие внешней
силой
1. Отрегулируйте напряжение до
нормального диапазона.
2. Отключите внешнее усилие
или установите тормозной
резистор
Перегрузка
Err10
1. Нагрузка слишком велика или на
1. Уменьшите нагрузку и
mcgrp.ru
ООО «Доступная Автоматика» Руководство пользователя 900E
8
Название
ошибки
Код на
диплее
Возможные причины
Решения проблемы
частотного
преобразователя
двигателе происходит блокировка
ротора.
2. Модель инвертора имеет
слишком малый класс мощности.
проверьте двигатель и
механическое состояние.
2. Выберите инвертор более
высокого класса мощности.
Потеря фазы на
выходе
Err13
Модуль неисправен
Обратитесь за технической
поддержкой
Перегрев модуля
Err14
1. Температура окружающей среды
слишком высока.
2. Воздушный фильтр засорен.
3. Вентилятор поврежден
1. Понизьте температуру
окружающей среды.
2. Очистите воздушный фильтр.
3. Замените поврежденный
вентилятор.
Гарантийное соглашение
Покупатель при имеет право, при предъявлении документов, подтверждающих его приобретение, на
ремонт либо замену приобретенного у Поставщика товара в течении срока гарантии (12 месяцев),
если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или
транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
В случаи выхода из строя неисправное изделие должно быть доставлено по указанному
Поставщиком адресу.
Гарантийные обязательства не распространяются:
На повреждения, вызванные неправильной транспортировкой или хранением, установкой,
подключением или эксплуатацией, отличной от рекомендованной заводом-изготовителем и
настоящим руководством;
На изделия, имеющие механические повреждения и вмятины, сколы, следы ударов, постороннего
вмешательства (вскрытия), коррозийных и электрических повреждений, самостоятельного ремонта,
внесения конструктивных изменений и т.п.;
На изделия, неисправность которых возникла вследствие попадания в него посторонних предметов,
веществ, жидкости, под влиянием бытовых факторов лажность, низкая или высокая температура,
пыль, насекомые и т.д.);
На повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, наводнением, ненормальным
напряжением и т.д.;
На изделия, на которых отсутствует, либо не читается серийный номер.